多極安全滑觸線的故障與故障排除方法
多極安全滑觸線的故障與故障排除方法:
多極管滑觸線使用時會有一些鼓掌發生,今天蘇博電氣就教您如何處理這些常見故障:
故障現象1:斷電現象
故障原因:
1、電刷在導管中爬坡
2、電刷磨損已超過有效長度
3、導管接頭***低不平
4、單導電器
5、導軌連接不好(松動)
處理方法:
1、輕輕搖動導電器或導?、檢查導電器滾輪磨損情況,更換滾輪或導電?/P>
2、更換電刷
3、重新按要求連接導軌
4、改用雙導電器5、擰緊導軌連接螺栓
故障現象2:導管明顯變形造成導電器無法移動
故障原因:
1、環境局部溫度過***
2、定形夾間距過大或松脫
3、浮動懸吊夾卡死導管熱膨脹無法延伸
4、缺少熱膨脹補償節
處理方法:
1、采用隔熱板,室外應裝遮陽板
2、增加定形夾,并進行校正
3、調節浮動懸吊夾,使導管能自由延伸
4、增加熱膨脹補償段(點)
故障現象3:工作時導管晃動太大
故障原因:
1、撥叉未吸收傳動誤差
2、安裝導管直線度不好
3、定形夾松動
處理方法:
1、修正撥叉,增加各自由度,吸收誤差環節
2、校正導管的直線度
3、擰緊定形夾螺栓
故障現象4:電刷磨損太快
故障原因:
1、接頭不平整
2、載流量過大,電弧灼傷
3、彈簧壓力太大
處理方法:
1、按要求重新連接導軌
2、增加導電器在數量
3、減少彈簧壓力
故障現象5:電刷側面擦傷和表面有粒凹坑
故障原因:
1、導電器在導管內定位不好,滾輪磨損,撥叉傳遞側向力大
2、電刷與導管接觸不良產生火花灼傷
3、電流過大
處理方法:
1、更換液輪或導電器更換撥叉
2、檢查導軌接頭,使平整光滑,使電刷與導軌接觸面積60-90%,增加導電器數量
故障現象6:導電器滑行有較大聲音
故障原因:接頭不平整
處理方法:按接頭工藝要求,重新處理
故障現象:導電器外殼有擦痕
故障原因:
1、導管變形
2、導電器在定位不好
處理方法:
1、導管開口尺寸,狹窄,應撬大槽口或增加定形夾
2、更換導電器滾輪